消防檢測工程中常用的秒表,你了解嗎? 秒表 秒表主要有機械秒表和電子表等2類,電子秒表主要為三按鍵和四按鍵2大類?,F(xiàn)在,使用最為廣泛的是電子秒表,機械秒表使用已很少見。
-
消防安全設備報廢標準是怎樣的?
消防檢測 工程師提醒大家,火災自動報警系統使用年限不超過十二年,達到使用年限應報廢。報廢條件及處理方式應符 合 GB 29837 的規定。 蓄電池使用年限不超過四年,達到使用年限應
-
據 消防檢測 工程師了解,點型感煙火災探測器維保流程具體操作如下: 檢查要求: a) 每季度檢查點型感煙火災探測器工作狀態是否正常; b) 點型感煙火災探測器應有 10%但不少于 50
-
消防檢測維保中,火災報警控制器類設備保養規程
消防檢測維保 中,火災報警控制器類設備保養規程具體如下: 檢查要求: a) 每月檢查控制器指示燈、顯示屏、音響器件,應完好有效; b) 每月檢查控制器外部線路應無缺損,接線端子
-
武漢維修保養 工作計劃具體內容如下: 1.每月檢查消防栓箱配置是否完整齊全,包括檢查每個消防栓口的靜壓是否符合規范要求,檢查栓口橡膠是否老化、龜裂或脫落,檢查水帶是否霉
-